lotus5
Уважаемые спецы!!
Что будет, если балансировочные клапана на стояках сиситемы отопления заменить на регулировочные вентили??
Смогут ли с помощью регулировочных вентилеи урегулировать систему??
zr84
Цитата(lotus5 @ 5.3.2015, 18:12) *
...Что будет, если ...??

Уважаемый
БК имеет нормируемую расходную характеристку, а регулировочный вентиль, который предполагается, имеет?
Кто будет пересчитывать настройки, кто будет крутить?
Алексс
В большинстве случаев дорогущие балансировочники не выполняют своего назначения. Поэтому Вам решать. А по физике можно.
Евгений Буш
Цитата
В большинстве случаев дорогущие балансировочники не выполняют своего назначения

если это не связано с правильным подбором БК то о чем речь?